Victron inverter i IT nett?

Startet av StefanPal, april 29, 2019, 18:18:29

StefanPal

Hei.
Skal oppgradere med en Victron Phoenix 24/5000 inverter på hytten.
Ser i bruksanvisningen at N og chassiset er koblet sammen slik at den fungerer som et TN nett.
Hva skjer hvis jeg bare kobler den inn på hytten som har IT nett og hva er risikoen?

Hva må man eventuelt gjøre?
Har et strøm aggregat innkoblet som leverer på IT nett
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

ThomasR

Du BEHØVER ikke gjøre noe som helst.

Men jeg hadde samme utfordringen, men med en Multiplus (kombinert inverter og lader). TN-nett ved inverterdrift, IT-nett ved aggregatdrift.

Jeg løste det som følger:
I sikringsskapet (som sitter etter både inverter og aggregat) så lasket jeg sammen N (neutral) og PE (jord).
Dermed har jeg TN-nett uavhengig av hva kilden leverer.
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

Jgytterdal@gmail.com

Viktig å etablere god jord forbindelse da.
Ofte ikke nok med et jord spyd.
Jeg har to jord spyd, et nærme generator og et nærme inverter.
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />40kwt lithium 30p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

StefanPal

Ok, takker for hjelpen.
Jeg har 2  jordspett med kobberkabel i myrjord.
Ett ved strøm aggregatet og ett ved sikringsboksen
Så jordingen burde være god nok
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod