Betydelig høyere trekk gra batteri en oppgitt effekt

Startet av Hod, juli 27, 2019, 15:32:22

Hod

Jeg har nettopp montert brønnpumpe på hytta, oppgitt effekt var 230v 0,55kw
Men når jeg sjekker batterimåleren så trekkes det rundt 1,25kw. Som går tilbake til 11w når jeg slår av pumpa.
2x290ah batteri
Victron 2000/12/80 med originale 25mm2 kabler som jeg mistenker er synderen.
Ellers er 230v nettet i 2,5mm2.

Inntil vi får elektriker så er pumpa koblet med vanlig stikk og skøyteledning.

Er jeg inne på noe eller er kan noe annet galt?
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Jgytterdal@gmail.com

Hvor lange er kablene fra Victron til Batteriene?
25mm2 er ikke veldig mye, men er innafor.
Ved 100a (1200w)   belastning har du ca 0,4v spenningstap hvis kabelen er 3m.
Har ikke annet svar at pumpa trekker mer en pålydende.
Et råd er å sjekke på Victron MP(regner med at det er det du har)
Ved å gå inn via pc å sjekke hvor mye ac belastningen er.
Da vil du fort se om pumpa faktisk trekker mere.
Har ikke noe tro på at du skulle ha flere 100 watt tap noe sted.

Leste litt mere på spec skiltet og hvis det stemmer at den trekker 4,4a på 220v, vil det teoretisk si at den trekker godt over en kW.
4,4x230= 1012w +litt virkningsgrad tap osv
(med forbehold om at jeg leste riktig, var litt utydelig) .
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />40kwt lithium 30p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Hod

Ja så klart! Tenkte ikke på amp når jeg så på lappen! Da er alt meget vel; mangler kun kran og elektriker :)
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt