Lading stopper på 93%; forklaring?

Startet av johnlovas, august 26, 2019, 20:07:46

johnlovas

Hei,
Jeg har et 24 volt/10kWh lithiumbatteri levert fra Alternativ Energi. Dette lades med 3x300W paneler via Victron Smart Solar 150/35. Jeg har også en BMV-712, samt Color Control GX.
Alt er programmert av Alternativ Energi.
Ut fra CCGX ser det ut til at batteriet stopper ladingen ved 93%, og skjønner ikke hvorfor.

Ser av laderen at Absorption voltage er satt til 28.7V, Absorption time 6h og Float 28.6V.
Noen som har gode tips?
 
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

jkirkebo

Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.

johnlovas

Sitat fra: jkirkebo på august 26, 2019, 22:32:29
Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.

Ahh, selvfølgelig :)
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

ThomasR

Sitat fra: johnlovas på august 27, 2019, 06:53:04
Sitat fra: jkirkebo på august 26, 2019, 22:32:29
Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.

Ahh, selvfølgelig :)
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.

Du kan kalibrere (manuelt sette til 100%) BMV-monitoren ved å holde nede pluss og minus tast til det kommer et lite bekreftelsespip.

PS!
Det er vanskelig å få en batterimonitor til å være helt nøyaktig når det gjelder "state of charge". Så mulig du av og til må ta en slik manuell kalibrering når du er sikker på at innstilt spenning er nådd og ladestrøm likevel nærmer seg o ampere.


EDIT:
Når jeg ser litt nærmere på kurvene du har lagt ved, så ser jeg at den blå spenningskurven i diagram to, den som viser batterispenning, aldri når høyere enn 28,5V. Etter det synker ladestrømmen drastisk og spenningen flater ut. Kan du huske om det ble overskyet da? Evt kan det være Victronregulatoren som "bugger" litt når det gjelder å nå innstilt absorpsjonsspenning, det har flere av oss andre opplevd etter vi fikk lithiumbatteri. (Uansett så bør 28,5V på det jevne være mer enn nok å lade til).
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

johnlovas

Sitat fra: ThomasR på august 27, 2019, 07:44:47
Sitat fra: johnlovas på august 27, 2019, 06:53:04
Sitat fra: jkirkebo på august 26, 2019, 22:32:29
Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.

Ahh, selvfølgelig :)
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.

Du kan kalibrere (manuelt sette til 100%) BMV-monitoren ved å holde nede pluss og minus tast til det kommer et lite bekreftelsespip.

PS!
Det er vanskelig å få en batterimonitor til å være helt nøyaktig når det gjelder "state of charge". Så mulig du av og til må ta en slik manuell kalibrering når du er sikker på at innstilt spenning er nådd og ladestrøm likevel nærmer seg o ampere.


EDIT:
Når jeg ser litt nærmere på kurvene du har lagt ved, så ser jeg at den blå spenningskurven i diagram to, den som viser batterispenning, aldri når høyere enn 28,5V. Etter det synker ladestrømmen drastisk og spenningen flater ut. Kan du huske om det ble overskyet da? Evt kan det være Victronregulatoren som "bugger" litt når det gjelder å nå innstilt absorpsjonsspenning, det har flere av oss andre opplevd etter vi fikk lithiumbatteri. (Uansett så bør 28,5V på det jevne være mer enn nok å lade til).

Det ble ikke overskyet og panelene badet i sol i flere timer etterpå.
Er fremgangsmåten med tastekombinasjonen det samme som Equalize i menyene til ccgx?
Hvordan løser dere buggen med laderegulatoren i forbindelse med lithium? Sette høyere ladespenning?
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

ThomasR

Jeg "løste" buggen på følgende måte:

Jeg har satt både absorpsjonsspenning og floatspenning til lik verdi. Jeg har valgt å sette disse på 28,35V (4,05V/celle) til vanlig. Da utnytter man selvsagt en litt mindre del av batteriets kapasitet, men dette er jo sunnere for batterihelsa. Du kan jo selvsagt velge en høyere verdi hvis du vil.


Så en gang i blant, kanskje +/- et par ganger i halvåret, setter jeg både absorpsjonsspenning og floatspenning opp til 28,7V (4,1V/celle) i 2-3 døgn. Dette fordi pakkene fra Alternativ Energi har en BMS som krever en cellespenning på 4,1V i blant for å balansere cellene skikkelig.

Selvsagt litt tungvint, men det fungerer iallfall  ;)


PS! Siden du har såpass bra panelkapasitet (900W) i forhold til batteristørrelse, så kan du muligens løse dette med cellebalansering med automatisk equalize til 28,7V f eks hver 30. dag i stedet for å manuelt stille opp av og til)
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

ThomasR

I forbindelse med at jeg svarte på denne tråden, så har jeg lest igjennom Victrons firmware change log.

Det viser seg at de rettet feilen med at regulator går fra bulk til absorpsjon 200mV FØR innstilt verdi i versjon 1.42, released i juli i år.

Derfor viktig å oppdatere jevnlig via Victron Connect!

Det står også at de snart kommer med en ny funksjon som kan være nyttig i våre anlegg, nemlig valgbar varighet for equalize.

Selv om ikke equalize egentlig brukes i lithiumanlegg, vil man kunne bruke dette til en månedlig topplading til 4,1V/celle.

Slik:
Absorpsjonsspenning: 4,05V/celle
Floatspenning: 4,05V/celle
Automatisk equalize 5 timer hver 30. dag: 4,1V/celle
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

johnlovas

Sitat fra: ThomasR på august 27, 2019, 15:49:54
I forbindelse med at jeg svarte på denne tråden, så har jeg lest igjennom Victrons firmware change log.

Det viser seg at de rettet feilen med at regulator går fra bulk til absorpsjon 200mV FØR innstilt verdi i versjon 1.42, released i juli i år.

Derfor viktig å oppdatere jevnlig via Victron Connect!

Det står også at de snart kommer med en ny funksjon som kan være nyttig i våre anlegg, nemlig valgbar varighet for equalize.

Selv om ikke equalize egentlig brukes i lithiumanlegg, vil man kunne bruke dette til en månedlig topplading til 4,1V/celle.

Slik:
Absorpsjonsspenning: 4,05V/celle
Floatspenning: 4,05V/celle
Automatisk equalize 5 timer hver 30. dag: 4,1V/celle

Ok, får se litt mere på innstillingene når jeg kommer opp til helgen.
Angående Equalize; hvis man gjør dette ved hjelp av panelene og solen forsvinner før den er ferdig; hva skjer da? Eller er det beste å kjøre Equalizing med aggregat?

Vedrørende den BMS´en som Alternativ Energi bruker; Vil den utjevne cellene kun hvis man lader til 4.1volt?
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

ThomasR

Ja, hvis solen forsvinner (det blir så mørkt at lading opphører), så vil denne toppladingen ved equalize opphøre.

BMS som sitter i pakkene fra A E fungerer slik:

- Når en celle når 4,1V vil det åpnes strøm gjennom en motstand som forbruker opptil 1A
- Celler som når 4,1V før de andre vil da holdes på 4,1V til de andre cellene også når denne spenningen.

Så ja, på en måte er det riktig at man må lade til 4,1V/celle for å balansere. Men samtidig: Hvis det er ubalanse av betydning, så vil jo de høyeste cellene nå 4,1V selv om totalen bare er 28,35V.

Som sagt: Jeg har bare toppladet til 28,7V (4,1V/celle) hver andre-tredje måned. Ser ikke tendens til noe ubalanse av betydning.
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

johnlovas

Sitat fra: ThomasR på august 27, 2019, 20:17:18
Ja, hvis solen forsvinner (det blir så mørkt at lading opphører), så vil denne toppladingen ved equalize opphøre.

BMS som sitter i pakkene fra A E fungerer slik:

- Når en celle når 4,1V vil det åpnes strøm gjennom en motstand som forbruker opptil 1A
- Celler som når 4,1V før de andre vil da holdes på 4,1V til de andre cellene også når denne spenningen.

Så ja, på en måte er det riktig at man må lade til 4,1V/celle for å balansere. Men samtidig: Hvis det er ubalanse av betydning, så vil jo de høyeste cellene nå 4,1V selv om totalen bare er 28,35V.

Som sagt: Jeg har bare toppladet til 28,7V (4,1V/celle) hver andre-tredje måned. Ser ikke tendens til noe ubalanse av betydning.

Ok, takk for utfyllende svar :)
Da skal jeg legge inn rutiner for dette. Regner med at dette også kan gjøres via laderen i Multiplus også.
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS