Startet av Arctic1827, september 12, 2019, 10:17:10

Arctic1827

Ser på databladet til AGM SOLAR batteriene (215 AH) at anbefalt  float-spenning er 13.6 - 13.8 V.  På regulatoren, Victron Smartsolar 100/20 er float spenningen satt til 13.8V, men den kan reguleres.

Disse batteriene har er mye diskutert på FB, hvor et av problemene er kort levetid. Har lest at på disse batteriene bør en sette ned float-spenningen noe for å forlenge levetiden.  Er det noe i dette, eller bør jeg bare la float-spenning stå som den er på 13.8?

Øvrige tiltak for å bevare levetiden, som ikke forbruke mer en 50%, raskt lade opp forbruk etter bruk og slike ting forsøker jeg å etterleve etter beste evne, spørsmålet nå er om jeg bør justere ned float-spenningen på regulatoren...

Ygnastølen

Hei

Jeg har disse batteri, men på 350Ah.
Har 4 stk satt opp som 24V.
De ble kjøpt sommer 2012, og hytta er i bruk minimum hver 14 dag hele året.
Jeg har Victron Smartsolar 100/50, da med float på tilsvarende 13.8V.

Disse batteri har jeg selvfølgelig hold vedlike og brukt etter alle anbefalinger, og de er like gode den dag i dag.

Er overhode ingen ekspert, men jeg lar det iallefall stå på 13.8 V ;)
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Arctic1827

Takk for svar!
Da kan det virke som at det ikke er float-spenningen som ødelegger de iallfall, da lar jeg innstillingen være slik den er!  :)