Beregning av kabeltykkelse

Startet av Tstens, september 13, 2019, 23:28:21

Tstens

Hei folkens . Jeg får snart en SMA Sunny Island 4,4 i hus .
Den kan levere 230volt 4,4 KW kontinuerlig . Spørsmålet er ang beregning av kabel tykkelse mellom og fra batteriet til inverter . Skal man gå ut ifra hva inverteren leverer kontinuerlig , eller  peak som
Er 11kw i noe sec (for å kunne trigge sikringer ) jeg har 24 volt bank som blir koblet 4S2P
Så batteri banken  blir på 48volt . Jeg har sett litt på dette og kommet frem til 16mm2 kabel . De blir ikke mere en 50 cm lange mellom batterier og inverter .
SMA Sunny Island 4,4M
SMA Sunny Boy 1,5
4X305w mono
8X 24v/35 ah AGM ,48v system
Honda EU70
230v stekeovn, kjøleskap,vannpumpe
Gasstopp ,gassvarmer
230v Jets
Servitek dieselvarmer 24v sta

StefanPal

Victron rekomenderer i sin manual 70mm2 på sin 5KW 48V inverter for avstand 0-5m.
Så hvorfor ønsker du 16mm2 hvis det bare er 0,5m?
Jeg ville sagt ju tykkere desto bedre...
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Jgytterdal@gmail.com

16mm2 er for lite selv om avstanden er kort.
Jeg ville ha brukt 50mm2.
Jeg kjøpte 50mm2 kobber batterikabel på biltema.
Fungerer helt supert.

Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />40kwt lithium 30p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

jkirkebo

Sitat fra: StefanPal på september 13, 2019, 23:48:45
Victron rekomenderer i sin manual 70mm2 på sin 5KW 48V inverter for avstand 0-5m.
Så hvorfor ønsker du 16mm2 hvis det bare er 0,5m?
Jeg ville sagt ju tykkere desto bedre...

70mm2 var da voldsomt. Det er tross alt bare snakk om 110-120A maks over tid. 16mm2 blir for lite, jeg vil si minst 25mm2 på 0,5m. 35mm2 er mer enn nok. Selv har jeg 10kW maks strømtrekk fra batteribank (3x3kW invertere, 1x800W inverter, 1x200W DC-DC) og 53V nominell spenning. Maks trekk ca. 200A altså, opp mot 250A over kortere tid (sikring er på 250A). Lengde på batterikabler er ca. 3m. Bruker 50mm RK uten problemer eller merkbart spenningsfall.

haskibr

Blir ikke spenningsfallet ved 115Ampere, 0,5meter 16mm² kobber = ca 0,13Volt?
Og ved 25mm² ca 0,08Volt?

https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Beregning-av-spenningsfall
3*310Wp paneler, Smartsolar 150/35, 2stk 48V 7kWh batteri fra Chainpro, BMV712, Multiplus II 48/3000, Orion TR48/12, Cerbo GX, Yamaha EF2800i, Wallas 26CC

Knerten

Jeg har samme inverter og 52V nominell spenning på en Li-Ion batteribank.
Mellom batteribank og inverter har jeg 35mm2 kabler med lengde på 70cm.
Dette har fungert problemfritt i 2 1/2 år.
Største strøm inn eller ut har vært en topp på 63A, i det daglige aldri mer enn 48A, når komfyren, kjøleskap og tv står på.
Grunnen til 35mm2 var at jeg hadde et startkabelsett i bilen så den ble i utgangspunktet montert for test, men forble permanent ;)
Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)

Tstens

Takk for info folkens . Blir nok da 35mm2 kabler selv om det blir trangt . Jeg bruker foreløpig noen flybatterier som ikke har vanlige poler . Så må få lagd meg noen flere messing hylser som jeg monterer kabelskjuler på . Jeg bruker koblingsskjema som finnes her inne så trekket blir likt fra alle batteriene . Blir endel kabel sko og kabler . På 8 batterier .