12V pumpe går - lysene slukker

Startet av jallien, november 14, 2019, 15:03:02

jallien

Hei, jeg har følgende utfordring:

Har en stor batteribank, 2 år gammel, som driver noen LED lys og 12V vannpumpe.
Kom opp på hytta i går og da er batteriene fult ladet, har ikke vært her på en stund.
Når jeg bruker pumpa, går lysene av og på. Dette har ikke skjedd før.
Pumpa er kobla direkte på batteriene.

Noen som har tips til hva som kan være problemet og løsning på det?


jallien

Rettelse. Pumpa er ikke kobla rett på batteriet, men via en sikring/bryter som  får strømmen fra regulatoren.

eisvin

Sliten batteri? Har du målt volt under belastning?

jallien

Batteriet er tipp topp.. Kan det rett å slett være at regulatoren ikke klarer å levere nok strøm til pumpa og lysene når det går samtidig?

StefanPal

Ja, det er vel mulig.  Du kan ju måle hvor mange A som pumpen trekker og se hva regulatoren levererer.
For å se om det er regulatoren så kan du koble pumpen med sikring direkt på batteriet og la lysene gå på regulatoren og se hva som skjer.

Kan ju og være greit å se på at tykkelse på kabler er i henhold til rekommendasjonene.
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Tommy

Jeg hadde samme problem,kobla rett på batteri med sikring siden har det virka bra, de vannpumpene bruker mye strøm

jallien

Hvor setter du sikringen?
Det som var fint med å ha den via regulatoren var at den ikke kunne tappe batteriet skulle vi glemme å slå av hovedbryter. På sommeren står det som regel vann i anlegget, men skulle det lekke litt vil jo til slutt pumpa, når/hvis tanken blir tom, gå og gå...
Forslag til gode måter å løse det?

etsvends

Sitat fra: jallien på november 22, 2019, 12:39:27
Hvor setter du sikringen?
Det som var fint med å ha den via regulatoren var at den ikke kunne tappe batteriet skulle vi glemme å slå av hovedbryter. På sommeren står det som regel vann i anlegget, men skulle det lekke litt vil jo til slutt pumpa, når/hvis tanken blir tom, gå og gå...
Forslag til gode måter å løse det?

Sikringen bør stå nærmest mulig batteriet, sammen med regulator og annet utstyr.
Vil anbefale en automatsikring for DIN skinne fra sparelys som plasseres i et skal eller kapsling fra biltema. Blir mest ryddig.
Du kan kjøpe en ekstern batterivakt fra for eksempel Victron.
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod