AGM - levetid og lading

Startet av haskibr, februar 29, 2020, 14:20:32

haskibr

Har vært på besøk i et par hytter nå med 10 -14 år gamle AGM batterier tilsynedlatende i god stand.
Begge steder har de gamle Sunwind/Gylling solcelleregulatorene (AVAB 16 eller noe slikt). Ser ut for meg som de regulatorene lader med maks effekt som panelene kan gi opp til ca 13,8V og så starter pulsing. Ser for meg ut som batteriene aldri lades med noe særlig mer enn 13,8 - 14,0V.

Vil et AGM batteri før eller siden bli ladet helt opp ved en ladespenning på 13,8V?
Det jeg tenker på er om det ved 13,8V bare trenger mye lengere tid, og om bulk og ABS trinn på smart ladere kun er for å korte ladetiden?
3*310Wp paneler, Smartsolar 150/35, 2stk 48V 7kWh batteri fra Chainpro, BMV712, Multiplus II 48/3000, Orion TR48/12, Cerbo GX, Yamaha EF2800i, Wallas 26CC

Røilern

AGM batterier skal typisk lades med litt lavere penning enn vanlige gammelsdagse bly syre batterier. Det er flere grunner til dette. For det første må de ikke lades så hardt at syren fordamper fordi det ikke er mulig å etterfylle, og for det andre så trenger de ikke "hard lading" for å få blandet elektrolytten, den ligger jo trukket inn i AGM stoffet og trengs ikke å røres rundt.

Når det gjelder hvilken hvilken spenning det enkelte batteri skal ha så er det bare ett svar på det, det som står i spesifikasjonen fra produsenten. Der står det også hvor mye spenningen skal justeres hvis temperaturen ikke er 25°.

Batterier fra leverandører som ikke kan fremskaffe slik dokumentasjon skal man etter min mening ikke handle.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

haskibr

Den ene hytta har et stort concorde batteri, den andre 2 stk Sunwind batterier (produsert av Haze).
Sunwind anbefaler max ladespenning (bulk og ABS) 14,22V i solcelleanlegg, og 14,40V ved syklisk bruk. Float 13.4 - 13.6V.

Ser ikke ut som regulatorene leverer helt som jeg trodde de skulle ha gjort da de ikke virker å ha bulk og absorpsjon funksjon, men går rett til en slags pulserende float lading.
Jeg tenkte kanskje den puls ladingen på 13,8V hver dag det er sol ikke var så dumt da batteriene begynner å bli noen år gamle, og ser ut for fortsatt å yte godt nok. Hører mange historier om batterier som dør mye tidligere.