Aggregathus - hvor mye luft inn?

Startet av eisvin, november 17, 2020, 21:01:10

eisvin

Hei.

Jeg skal sette HY3200'en min i boden. Men den drar en del luft, så jeg må sette inn en vifte for at den skal få nok. Men hvor mye luft inn trenger jeg egentlig? Jeg klarer ikke å finne dette noe sted, hva har dere ?


Jgytterdal@gmail.com

Det er behov for betydelig ventilasjon, både for forbrenningsmotor men ikke minst kjøling.
Det generer mere varme en man skulle tro.
I mitt tette aggregathus har jeg to kraftige radiatorvifter på 80w.
En som blåser kald luft inn og en som drar varm luft ut.
De fleste tenker at man bare kobler Viftene til 220v uttaket på aggregatet. Det gjør jeg ikke lenger, de får strøm direkte fra inverter.
Hva skjer om sikringen på aggregat løser ut, mens aggregatet fortsatt er i gang? Da vil aggregatet fortsette å gå uten kjøling!
Mine vifter styres av to ting:
- 230v rele som styres av 220v uttak på aggregatet
- termostat som slår inn ved ca 25 grader i rommet

I tillegg har jeg koblet en omvendt termostat som kutter relesignalet ved høy temperatur som et slags overopphetingsvern.

Dette oppsettet virker ganske greit.