Paralellkobling av batterier - Trenger litt hjelp

Startet av Ygnastølen, januar 05, 2021, 11:43:02

Ygnastølen

Har spørsmål ang serie-paralell kobling av 24V batteri.
Er min tegning riktig og den samme som Victron og den andre sin.

Beklager men jeg har stirret meg blind på det, er blitt usikker

Kabel lengder er lik i virkeligheten.
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Ygnastølen

Eller er denne riktig?
Er den best balansert og det beste som gåt å få til?
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Røilern

Litt usikker på hva du forsøker å få til.

Har du 4 batterier og ønsker de koblet 2 og 2 i serie og deretter disse parallellkoblet?

2 batterier i serie (dvs koblet sammen med plus og minus) oppfører seg som et nytt batteri med høyere spenning, f.eks 2 x 12V =24V

Deretter tar du 2 slike "24V batterier" og kobler i parallel, dvs + til + og - til -

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hyttesol

Ja det blir riktig det der. For å sikre at alt blir så godt balansert som mulig, sørg for at de to mellomkablene til seriekoblingen mellom "+ og -" på blir samme lengde på begge sider. Samt at at de to til parallellkobling som går mellom "+ og +", blir samme lengde som de mellom "- og -". Kablene som går ut av batteribanken og videre til f.eks. inverter kan være ulike lengder uten problem
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

ivarw

SitatKablene som går ut av batteribanken og videre til f.eks. inverter kan være ulike lengder uten problem.

Jeg har alltid (uten å tenke meg om) gått ut fra at ledningene fra en parallellkoblet bank frem til fordelingsskinne/busbar burde ha like lengder på pluss- og minuspol. Men det du skriver gir jo mening. Kan du bekrefte at det ubetydelig? Skal koble opp ny bank til helgen.
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

Hyttesol

Ja - når man parallellkobler to batterier/batterirekker så vil det jo være strøm fra flere batterier internt som samles til et felles punkt (plusspolen på batt 2 i mitt eksempel). For at strømmen fra hvert batteri da skal være lik, må kabellengdene internt i batteribanken være like.

Legger ved en eksempelskisse med ulike kabellengder internt på pluss og minus som viser hvordan batteri 2 vil belastes mer enn batteri 1 pga ulike lengder internt i batteribanken. Men at så snart strømmen ut har samlet seg, og man har valgt ut de punktene som blir "Hoved pluss og minus", kan man gjerne ha ulik lengde frem til lasten fordi strømmen uansett bare har én vei å gå, og batteribanken bryr seg ikke om hvor den har gått før den kommer tilbake i andre enden.

Det viktige er at alle laster og ladere kun kobles til "hoved pluss og minus" punktene man har valgt.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Sitat fra: Røilern på januar 05, 2021, 16:16:54
Litt usikker på hva du forsøker å få til.

Har du 4 batterier og ønsker de koblet 2 og 2 i serie og deretter disse parallellkoblet?



Jeg har koblet mine batterier som vist på bildet, men ved en tilfeldig måling var det 11.7V på et, og de andre hadde 12.5V-12.6V/12.6V.
Disse var helt nye i Januar for et år siden.
Ved henvendelse til leverandør sier de;

Batteriene er jo ikke koblet riktig og du vil få alvorlig skjevlast.

Har fått ladet det "dårlige" til 12.6V med C-Tec lader(eneste lader som ville lade det), men det har falt til 12.2 på en uke uten belastning.
Da må det jo være noe galt med dette batteriet tenker jeg med flere.

Hva tenker dere?

Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Ygnastølen

@Røilern; Beklager, men driver vel egentlig og ødelegger dette emnet/tråden....

Det er helt greit - som du ser har jeg laget en ny tråd
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Hyttesol

Det er riktig koblet, det er bare litt vanskelig å se pga. måten batteriene står plassert mot hverandre. Hvor dypt pleier du å lade ut batteriene? Jeg vil tro at dess lavere man går, dess større sannsynlighet er det at man kan få en skjevbalanse som etterhvert ødelegger det ene batteriet, og forsterker problemet over tid.

Hvis du ikke allerede har gjort det så kan det være lurt å koble batteriet fra de andre før du måler og før du lader det. For la oss si at batteriet er 100% kaputt (som i et internt brudd og 0V ut), så vil du likevel feilaktig kunne måle rundt 12V på polene til dette batteriet pga. de andre batteriene rundt. Om du kobler en lader til det mens det står i serie/parallell, kan også laderen lures til å tro at den lader et batteri. Det den i realiteten gjør, er å lade de to friske batteriene i motsatt serierekke, og tappe det tredje friske som står i serie med det du prøver å lade, mens ingen strøm faktisk går inn i batteriet du forsøker å lade.

Hvis du har mulighet så kan du prøve å lade alle batteriene individuelt, koble det sammen igjen og krysse fingrene. Spørsmålet er jo bare hvorfor skjevbalansen har blitt slik og hvor lenge batteriet har vært underladet.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Hei

Enig i det, han var ikke dum han som hjalp meg med dette, snarere tvert i mot.
Så ble litt overrasket over svaret fra Sparelys.no, men kan være de ikke så det riktig som du sier.
Alle batterier er nye i januar 2020, målte feil i november, men har aldri mål indviduelt før, så hvor lenge vet jeg ikke.
Men jeg har vel syntes de har vært litt "slappe" iforhold til de jeg hadde før.
Hadde akuratt likt fra Sparlys før også, var veldig fornøyd.

Jeg har aldri vært lavere en 60-70% SOC.

Det batteriet det er snakk om tok jeg med hjem, og satt inn et eldre fra gamle batteri bank som hadde stått uladet siden januar 2020, og det hadde fortsatt 12.7V.
Så det batteriet jeg tok med hjem ville ikke ta lading, det kom opp skiftenøkel og røde lamper.
Fikk tips og lånt en C-Tec lader med egen AGM knapp, da kom det.
Som sagt lenger opp ladet jeg til 12.6V, men på en uke har det fallt til 12.3V av seg selv, ingen belastning.
Blir interessant og se hva det måler om en uke igjen?
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Hyttesol

Når var det du målte 12.6V? Var det umiddelbart etter laderen ble frakoblet etter "full" lading? 12.6V er jo "riktig" for et fulladet batteri som har hvilt en stund. Men kan også være et halvladet batteri som nettopp er frakoblet lader og ikke har rukket å synke til riktig hvilespenning enda (og dermed synker videre til 12.3)
Men ja, det virker som det batteriet der kanskje ikke er helt friskt.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Jeg målte ca. 12 timer etter lading var frakoblet, så jeg er jo ikke i tvil.
Men jeg vil bare være litt sikker, for jeg mener jo dette må være en reklamasjonsak.
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Hyttesol

Ja det bør jo være det. Den andre problemstillingen er jo at hvis de erstatter det dårlige batteriet med et nytt så vil jo heller ikke ting være helt i balanse. Det nye batteriet vil kanskje føre til at det andre batteriet det står i serie med, blir fortere utslitt, fordi den siden med det nye batteriet vil ta en større del av belastningen. Så på en måte forringer det kvaliteten på hele batteribanken, og skulle dette drevet noe kritisk utstyr i profesjonell sammenheng, ville de nok ha vurdert at alle 4 batterier må skiftes. (Eller ihvertfall 2 av dem)
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Røilern

Sitat fra: Hyttesol på januar 06, 2021, 13:23:44
Det er riktig koblet, det er bare litt vanskelig å se pga. måten batteriene står plassert mot hverandre.

Jeg sliter med å se at dette er riktig.

Batteri 1 er koblet mot 2 og 3
Batteri 2 er koblet mot 1 og 4
Batteri 3 er koblet mot 1 og 4
Batteri 4 er koblet mot 2 og 3

Min lille skisse tar ikke hensyn til kabellengde og de aspektene ved parallellkobling


Jeg har oppdatert tegningen min litt (den grønne ledningen er det som gjør dette til et 24V batteri
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hyttesol

Det er koblet slik som dette. Ledning 1 og Ledning 2 til seriekobling av hver rekke er ca like lange. Samme er ledning 3 og ledning 4 til parallellkoblingene. Mens strømmen tas av batteriene diagonalt fra hver rekke.

Ledning 5 og 6 går ut til laster/ladere, og det kommer 1 ledning (L7) tilbake til minuspolen.

Så alt er ok her. Det bare "ser" rotete ut pga. måten batteriene er plassert på, men tegnet med skjematisk er det enklere å se.

Edit:

'Oi, vent vent.. Er en ledning der jeg har oversett.. Ledning 9 går diagonalt mellom og kobler samme "mid point". Det er kanskje ikke en god ide. Men trenger heller ikke være katastrofalt (må ikke nødvendigvis ødelegge symmetrien, men må gruble litt på hva effekten av den blir). Men det vil jo si at også batteri 1 og 3, samt 2 og 4 blir direkte parallellkoblet, som betyr at hvis det ene batteriet har hatt lav spenning, så må også det andre ha hatt like lav spenning.

Vet ikke hva som skjedde med dette innlegget, nå. Det jeg postet, blandet seg plutselig med forrige post.
(Og hvis noen lurte på hvor det ble av ledning 8. Den later vi som at ligger gjemt utenfor bildet)  :D
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Hyttesol

Dommen er klar, og den bringer både god og dårlig nytt. Hvis alle kablene dine er helt pinlig nøyaktig lik motstand, vil det aldri gå strøm i L9 og den skal ikke ha hatt noe å si. Men hvis bare 1 av kablene er litt forskjellig fra de andre, så vil det føre til at alle 4 batterier får ulik belastning, der man vanligvis bare opplever at 2 og 2 batterier får ulik belastning. Samtidig så vil eventuelle forskjeller bli litt utjevnet.


Så den L9 bør du sikkert fjerne. Hvordan det stiller seg med reklamasjonen spørs jo da, for det er jo mulig at det ene batteriet har hatt mest belastning. Hvilket batteri var det som hadde blitt dårlig?
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Hei

Når sant skal sies hadde jeg det slik(uten kabel L9)j fra januar og frem til november når jeg oppdaget den lave volten på det ene.
Som sagt bytte jeg da ut med et eldre fra gammel batteri bank, men satt også på en kabel imellom for å utligne mellom, samt kjøpe batteri balancer.
Men ser poenget ditt, da fjerner jeg bare L9 og er happy:-)

Reklamasjon gidder jeg ikke bry meg med, det blir rotete og påstand mot påstand så lenge jeg har rotet med det selv, og ikke noen autoriserte tror jeg ;D ;D

Men tusen takk for innspill og flotte diagrammer!!
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Ygnastølen

Glemte å svare på det, men det var batteri B3, vet jo det er noe feil med det som ikke er forårsaket av meg, men som sagt, ikke bare bare når enn er hobby elektrikker som ikke kan strøm noe særlig ;D
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Hyttesol

Ja jeg ser den, for uten L9 vil jo ikke battery balanceren fungere skikkelig (da vil den bare balansere ene siden). Den er nok best egnet om man bare har 2 batterier. Victron har eksempler på hvordan det kan gjøres med mid points for 4 batterier, men man får da litt samme problematikk som i koblingen din.

Siden batteriene dine nå likevel er litt ute av balanse med varierende kvalitet så kan det kanskje være en ide å ha noen mid-point koblinger likevel (selv om det egentlig ikke skal være nødvendig med friske batterier). Men du kan gjøre det på en litt annen måte slik at det ikke skjevbelastes. Se skisse for et eksempel.

Gjør du det som dette, vil ting fortsatt være helt i balanse, men batteriene vil også utjevnes med hverandre i midten og "hjelper" nabobatteriet. Og balanceren vil fungere.

På batteribanken min som består av brukte batterier med litt forskjellig opphav, så tappes de batteriene med dårligst kapasitet først. Og da blir det det dårligste batteriet per seriekoblet rekke som avgjør ytelsen/kapasiteten på hele den serierekken. Men med mid point koblinger vil batteriene hjelpe "nabobatteriet" litt. Den eneste drawbacken er at hvis du parallellkobler et friskt batteri med et dårlig som selvutlader, så kan du risikere at dette også svekker det friske batteriet.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Tusen takk, når jeg nå tar av L9 kabel så kan jeg bare la balancer stå som det er, da blir det som du har skissert her ;)

Angrer på at jeg ikke kostet på med 12 stk 2V 1250Ah fra sparelys nå, men de selger dem ikke mere ser jeg....
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Ygnastølen

Må si sparelys.no imponerer, de kom i dag med at de sender et nytt batteri til meg, og det er ingen selvfølge i denne saken.
Jeg har ikke reklamert eller klagd, bare vært i dialog om hendelsesforløpet.

Veldig fornøyd kunde her nå ;D
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Røilern

Sitat fra: Ygnastølen på januar 08, 2021, 09:32:46
Må si sparelys.no imponerer, de kom i dag med at de sender et nytt batteri til meg, og det er ingen selvfølge i denne saken.
Jeg har ikke reklamert eller klagd, bare vært i dialog om hendelsesforløpet.

Veldig fornøyd kunde her nå ;D

Så bra, fikk du koblet batteriene godt sammen?
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Ygnastølen

Jo da, koblet fint sammen etter alle riktige spesifikasjoner.
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Tstens

Hei , jeg har paralell koblet 4 stk 24 volt batterier som igjen er seriekoblet m en tilsvarende paralell koblet "bank" dvs jeg har totalt 8 24 volt batterier m sluttvolt på 48 . Jeg har brukt koblingskjemaet som Røilern har lagt ut
På siden tidligere  . Dette fingerer veldig bra . Jeg koblet fra allt forleden og sjekket etter noen timer . Alle batteriene var innenfor 0,1 volt med hverandre .
SMA Sunny Island 4,4M
SMA Sunny Boy 1,5
4X305w mono
8X 24v/35 ah AGM ,48v system
Honda EU70
230v stekeovn, kjøleskap,vannpumpe
Gasstopp ,gassvarmer
230v Jets
Servitek dieselvarmer 24v sta

Røilern

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod