Hei. Jeg har et anlegg med 2x260A AGM batterier som jeg får ca. 4 dager bruk ut av før det senker under cut-off grense. Jeg skal kjøpe en batterilader til min 5kW bensin aggregat og ønsker innspill.
Jeg ser det er mange her som er glad i Victron og ser de har en 30A lader https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2643&category_id=231&option=com_virtuemart&Itemid=39.
Også finner jeg en 60A lader https://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=39&page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2943&category_id=88&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB3dHgl4LZJZU-MCgwNJaxriKLTbEtj9RVWGzyNJ2JryBlbVQi71J6hoCqD4QAvD_BwE.
Fordelen med 60A lader er at aggregaten går halv parten av tiden contra 30A. Victron har flere funksjoner og overvåkning men ikke sikkert jeg har behov for dem.

Noen som har erfaring?

Røilern

10 års erfaring med Victron komponenter - tror det er blant markeds beste

Noen års erfaring med rimeligere utstyr - Det er fristende med dobbel effekt for de samme pengene. Men jeg tror ikke du faktisk får det når du tar med hele regnestykket inkl livslengde.

Jeg blir litt ekstra skeptisk når noen selger en lader med 7 sykluser - Det finnes ikke noe slikt. De promoterer noe som ikke finnes.

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

ivarw

Husk på at AGM-batterier liker seg dårlig når de er under 50% SOC. Hyppig lavvolt-kutt tilsier at kan få et kort liv. Tenk også på at når det skal fylles på 260Ah fra 50%, snakker vi om en 8-10-timers aggeregatkjøring for å få full tank på en 30A-lader (enda mer når du tar i betraktning at de siste ca. 10% går på CV og synkende A). Gå heller opp til en kraftigere Victronlader. Prisdifferansen er spart inn på drivstoffutgifter før 2021 er omme.
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

Røilern

Enig - Mens dette skrives sviver mitt Honda aggregat og batteriene lades med 100A fra Multiplus'en. 30A er litt puslete.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hyttesol

Er enig i at 30A @ 12V kan bli litt puslete. (går ut fra det er 12V du har). Det er bare 360W lading.

Den er sikkert helt kurant nok den 60A laderen der om du tenker 720W er nok. Har ingen grunn til å tro at en tilsvarende speccet victron lader skal være bedre. Victrons ladere er noe høyere effektivitet på, men når man er godt over 80% effektivitet så har det ikke så stor betydning å sammenligne dette lengre.

Det kan godt være de har diktet opp noen stages. Tenker de første stegene er mest beregnet på helt døde/ødelagte batterier man prøver å livne opp igjen. Mens når man lader et "friskt" batteri så utgår jo sannsynligvis steg 1 og 2, mens de senere stegene er mer relevant for vedlikeholdslading om det står koblet til 24/7. Men ved lading med aggregat så blir det jo Bulk og Absorption som er relevant, og når ladingen er full så skrur man uansett av aggregatet og stopper ladingen. Da skal det godt gjøres å ødelegge blybatteriene eller få mindre optimal lading med sporadisk aggregatlading uansett hva man gjør. Har man derimot en batterilader som står koblet til 24/7 til backupstrøm så blir det en annen sak.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Nordielanger

Takk for bra innspill og råd. Batteriene (12v) lades om vi skulle være på hytte flere enn 4 dager midt i vinter eller hvis det trengs å lade før vi drar fra hytte. Så vi snakker om 1-2 timer maks etter behov. Har ikke annet behov ut over det mener jeg

Røilern

Jeg har tillatt meg å utvide tittelen slik at det blir lettere for andre å få glede av informasjonen

Moderator
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hyttesol

Lurer selv på å skaffe meg en/flere 12V ladere å ha til mer sånn manuell lading av enkeltbatterier. Kan være greit å ha når det stadig lekes med batterier her. Multiplus er jo fast koblet med kabelsko og ikke sånn som jeg bare lett kan flytte fra noen batterier til andre.

Jeg har en 12V/4A lader, samt en tjuvkoblet 12V/12A lader der all elektronikken unntatt trafo og likeretter er tatt bort fordi det var noe feil med den (så den stopper ikke å lade av seg selv).

Noe rimelig som kan anbefales? Vurderer noen av de billige 12/24V laderne fra biltema eller clas ohlson.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn