Har i dag fått koblet opp min nye Cerbo Gx med Touch display.
Alt fungerer strålende👍

Men har det noe for seg å aktivere «Has DC system» når de eneste DC forbrukerne er selve Cerboen og en 4g-ruter?

Jeg har aktivert den nå, og hvis det gjorde at regnskapet gikk opp, så hadde det jo hatt sin misjon... Men som dere ser av vedlagt bilde, går det jo uansett ikke opp. Og da fremstår vel hele «DC forbruk» som kun et forstyrrende element..?

Synspunkter?
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

ThomasR

Ser i alle fall IKKE ut som «Has DC» klarer å fange opp Multiplus' egetforbruk.

På bildet her er det AC-last på 16W, mens det trekkes 45W fra batteriet (målt av BMV700).

Jeg trodde da forskjellen (om enn ikke helt nøyaktig) da skulle vises som DC-forbruk?

(At forskjellen er 29W kan jo stemme med MP's egetforbruk)
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

Cornelius

Jeg opplever innimellom at beregningen/visningen av DC-forbruk er litt ustabil ved delvis skyet vær. VenusOS'et beregner vel DC-forbruk ut ifra hva som blir rapportert inn/ut fra Multiplus'en og solar-regulatoren, og når ladestrømmen fra sola varierer brått, så blir den litt forvirra...  ::)

Ellers så mistenker jeg Multiplus'en å ha et litt større tap jo mér den belastes... :)

ThomasR

Sitat fra: Cornelius på februar 25, 2021, 19:33:35
Jeg opplever innimellom at beregningen/visningen av DC-forbruk er litt ustabil ved delvis skyet vær. VenusOS'et beregner vel DC-forbruk ut ifra hva som blir rapportert inn/ut fra Multiplus'en og solar-regulatoren, og når ladestrømmen fra sola varierer brått, så blir den litt forvirra...  ::)

Ellers så mistenker jeg Multiplus'en å ha et litt større tap jo mér den belastes... :)

Høres riktig ut, og viser jo at dette er estimater og ikke 100% eksakte verdier.

Men:
I dette tilfellet så er det jo mørkt ute, så ingen lading fra solcelleregulatoren nå...
- Så derfor forventet jeg at forskjellen mellom hva BMV sier går ut av batteriet og hva MP rapporterer som AC-load, skulle vist som DC-forbruk..?
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

Cornelius

Det kan i grunn se ut til at Victron har valgt å ikke inkludere egetforbruket til Multiplus'en ved visningen av AC og DC - den viser bare 'rene' forbruksverdier.

Jeg sér det samme ved lading (Multiplus 12/1200/50), og her 'mangler' jeg nær 200W;

Røilern

Sitat fra: ThomasR på februar 25, 2021, 19:24:48
Ser i alle fall IKKE ut som «Has DC» klarer å fange opp Multiplus' egetforbruk.


Tar jeg ikke feil inngår det i AC forbruk.

Husk at DC forbruk kun er et beregnet tall, basert på Shunt (som er nøyaktig) og Inverterens egen beregning av effekt. Den er ikke nøyaktig og dermed blir ikke DC forbruk nøyaktig heller.

Jeg synes imidlertid fortsatt den er nyttig, jeg kan lett se om CAMI ovnene mine har startet ved å følge med på DC forbruk.

Hvis man er ute etter nøyaktig DC forbruk kan man installere en shunt til som overvåker det forbruket.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

ThomasR

Takk for innspil, @Cornelius og @Røilern👍

@Røilern: Jeg tror ikke det stemmer at MP's egetforbruk er inkludert i AC forbruk som vises.
I natt var første gang anlegget var i drift med Cerbo installert. AC load viste 15-16W gjennom hele natta. Dette passer med effekten av utelampene mine + en gassalarm.
Fra batteriet gikk det konstant 44-45W i følge BMV/shunt
- DC forbruk lå hele tiden på 0-1W

Så i ditt tilfelle, men en DC forbruker som er interessant (Cami), så ser jeg nytten👍
Men hos meg, der kun 4g-ruter og Cerbo er DC forbrukere, så er vel «Has DC system» funksjonen kun nyttig i den grad den fanger opp forskjellen mellom «AC load» og «batteri ut».
- Og det gjør den jo over hodet ikke..!

Så tenker jeg riktig her? At den funksjonen like godt kan deaktiveres?
(Enhver verdi som vises i panelet uten å ha noe verdi, anser jeg nemlig som et forstyrrende element på ei hytte som også f eks mine foreldre bruker og skal forstå. Så derfor er jeg avhengig av å se en nytteverdi av»Has Dc» for å la den forbli aktivert... Foreløpig gjør den ikke det jeg trodde, og «henger derfor i en tynn tråd..»😉🤪)
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

Røilern

En 4G ruter og Cerbo trekker så  lite strøm at det knapt er målbart. DC forbruk er nok bare nyttig hvis du har "større DC forbruk", men det er jo en liten overvåking skulle noe skje som plutselig bruker mer strøm.

Jeg har aldri null forbruk på DC siden, men skal sjekke ved anledning for å se om det er mulig å fastslå hvor Victron viser inverterforbruk.



Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

ThomasR

Sitat fra: Røilern på februar 26, 2021, 08:19:59
En 4G ruter og Cerbo trekker så  lite strøm at det knapt er målbart. DC forbruk er nok bare nyttig hvis du har "større DC forbruk", men det er jo en liten overvåking skulle noe skje som plutselig bruker mer strøm.

Jeg har aldri null forbruk på DC siden, men skal sjekke ved anledning for å se om det er mulig å fastslå hvor Victron viser inverterforbruk.





Ser ikke ut som MP's egetforbruk vises noe sted egentlig. Jeg har +/- 30W som «mangler» uansett mellom vist forbruk og hva BMV viser går inn eller ut av batteriet. 

Dette ser ut til å gjelde uavhengig av om «Has DC system» er aktivert eller deaktivert. Og det tilsvarer vel grovt sett MP's egetforbruk...