Kabeltverrsnitt mellom regulator og batteri

Startet av ThomasR, mai 15, 2021, 09:05:18

ThomasR

I forbindelse med at jeg å isolerer boden og legger varmekabel under litiumbatteriet, så bygger jeg om anlegget mitt litt.

Mellom regulator (Victron blue solar 50A) og batteriet blir det nå ca 1,2 meter, altså 2,4m kabel tilsammen (tur/retur)

Tenker folket det holder med  10 mm2 kabel her? Har regnet ut at spenningsfallet blir 0,24V hvis det går maksimal strøm (50A).
Kjører distribuert spenningsmåling på anlegget, så regulator styrer spenning utfra hva batterimonitoren (BMV 700) som sitter like ved batteriet måler. Jeg vil derfor få riktig ladespenning, det er kun snakk om at jeg mister litt effekt (50A * 0,25V = 12,5W) når panelene lader for fullt. 10mm2 skal vel også være greit innafor i forhold til å unngå varmgang i kabel ved 50A strøm...

Hvis jeg kan nøye meg med 10mm2, så får jeg veldig gode koblinger til regulatoren med niter/endehylser.
Hvis jeg skal øke til 16mm2, så passer ikke kabelen (heller ikke med endehylser) i regulatoren, og jeg må ribbe de ytterste kobbertrådene for å passe i ei 10mm2 endehylse.

Hva ville dere gjort? Innafor å beholde 10mm2?
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

Hyttesol

Det skal nok gå fint. Tror ikke jeg ville bekymret meg noe for spenningstapet. Jeg ville tenkt mer på varmgang av 50A, men det bør nok være ok det også sålenge kablene er montert fritt og ikke i isolert vegg osv..

Jeg kan også nevne at selv om ladekontrolleren min er oppgitt til å ha 13mm2 tilkoblingsterminaler (noe din også sikkert har), så fikk jeg 16mm2 til å passe uten problemer, uten å kutte bort noen kordeler. Har ikke brukt niter.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Victron har et flott xls ark med alle beregninger på solceller og MPPT regulator, inkl kvadrat på kabel imellom, ikke mellom regulatror og batt, men det gir en fin pekepin på det også.
Kan legge inn "custom" panel også, mao ditt eget.

Det kan lastes ned gratis fra Victron her;

https://www.victronenergy.com/search/?q=VE-MPPT-Calc-2_4
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

ThomasR

Takk for respons👍

Mente jeg hadde forsøkt 16mm2 i den regulatoren ei gang før og sett at det ikke går uten å fjerne noen kordeler, men kan ta en titt igjen.

Kabelen blir liggende inne i isolert vegg, ja. Men i trekkerør. Jeg kan jo legge + og - i to separate 20mm rør, da bør det ikke være særlig fare for problemer med varmgang vel...
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

elektrikern

Har ikke tabellen foran meg her men NEK 400 sier vel en strømføringsevne på 39A med tre belastede ledere i rør i isolert vegg. Husker ikke hva den er med to i samme rør.
Ville lagt 16mm2 og klipt av så mange kordeller jeg måtte for å få plass.
7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater

Hyttesol

Kabelen jeg brukte var ihvertfall en 16mm2 RK-kabel. Det er en mangetrådet kabel med relativt tynn isolasjon (tynnere enn "batterikabel" fra biltema osv). Da kom også isolasjonen godt inn i "hullene" ved skruterminalene slik at ingen eksponert kobber er synlig. Det er jo litt viktig siden terminalene for + og - sitter ganske tett.


Jeg var bare nøye med å avmantle på en slik måte at kobberet holdt fasongen uten å sprike i forskjellige retninger når isolasjonen ble fjernert. Fikk den inn med tungen rett i munnen. Er også ganske på at alle kordelene kom inn i koblingsterminalen uten å bøyes ved kanten.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

ThomasR

Takk for gode innspill, folkens👍

Rådene går jo i retning av 16mm2. Så selv om jeg egentlig er rimelig sikker på at 10mm2 med + og - i separate korrugerte rør er innafor, så går jeg nok likevel for 16 da, for sikkerhets skyld.

Prøver nok om det er mulig å få inn kabelen hel i regulatoren. Hvis det ikke går, så får jeg fjerne de ytterste kordellene og klemme på niter beregnet for 10mm2.
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

Røilern

Det er sikkert lurt - jo tykkere kabler jo bedre - 6 timer max sol gir 6 timer på 50A - det kan faktisk generere endel varme selv på relativt korte kabel lengder

Jeg lader nærmere 100A på 24V og måtte gå opp fra 1 til 2 16mm2 kabler. MPPT min takler ifølge brosjyren 35mm2.

Hvis jeg fant riktig datablad på din regulator så takler denne 16mm2. Det bør være mulig å montere det uten problemer.

https://www.victronenergy.no/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-150-45-up-to-150-70-EN.pdf

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

ThomasR

På min Blue Solar 100/50 er det 13mm2 som er oppgitt som maksimal kabeltykkelse.

Men får jo uansett til 16mm2 hvis jeg fjerner noen kordeller. Som dere er inne på, så blir det vel tross alt bedre med 16 som er ribbet litt ned akkurat ved terminalene enn at det er 10 hele veien...
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50