Passende inverter til lite kjøleskap.

Startet av Sæters, juni 11, 2021, 15:05:17

Sæters

Vi skal bytte ut gasskjøleskapet med et for 230 volt. Mulig det blir et Liebherr på drøyt 100 liter. Har Victron 2000 watts 12 volt inverter/lader, men blir vel drøyt å bruke denne for kun kjøleskap. Ser noen  klarer seg med 375 w Victron, mens andre må opp i større for å takle startstrøm. Ønsker derfor å høre flere erfaringer om dette. Store prisforskjeller, så ønsker så liten inverter som mulig. 12 volts anlegg.

Jgytterdal@gmail.com

Jeg brukte en 300w Victron et par år og kjørte kjøleskap på denne en god periode uten problemer.
Det krever et kvalitetsmerke som tåler stor startstrøm
Det gjør Victron.

Har en Victron 12v liggende som jeg vurderer å selge da den aldri blir brukt lenger pga 24v system.
Send ev en pm hvis interessert
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />40kwt lithium 30p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Sæters


StefanPal

Jeg var nødt å gå opp til Victron 800w inverter på min kjøl/frys 110/15l A+++ gammel merking
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Sæters


HiperTypeR

Jeg er i tilsvarende situasjon, og har testet nå helgen mitt kjøleskap på en 350VA (300W) Victron inverter jeg kjøpte brukt. Det fungerte fint, og jeg fikk ikke noen driftsproblemer. Mitt kjøleskap er et Point kjølskap på 124l fra Power,
https://www.power.no/hvitevarer/kjoel-frys-og-kombiskap/kjoeleskap/point-pa855w-kjoeleskap/p-873655/

Dette er utgått, men det finnes i en del fysiske butikker ser jeg.

Edit: 350VA, og ikke 350W
SmartSolar MPPT 150/35
525W – panel
4.8kWh Sunwind/Heter LiFePO4 batterier
Victron Multi 2000W/80A 12V
2kW "Kina" aggregat
Wallas 40CC

StefanPal

Det er et integrert kjøleskap fra Ikea
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Sæters

Klarte ikke inverteren startstrømmen overhodet, eller var det slik at den tidvis slo ut?

StefanPal

Med 500W inverter så gikk det iblant å starte men så løste den ut når kjøleskapet startet opp igjen senere. Så det var ikke til å stole på, for hvis den løste ut så måtte den resettes manuelt... med 800W inverteren så har den ikke løst ut noen gang.

Hvis man bare har kjøleskap så er det nok mindre startstrøm en for en kompressor som skal dekke både kjøl og frys (Så kan det varierer mellom ulike produsenter, mindre kompressor med lenger nedkjølingstid krever sikkert mindre startstrøm).

Ser at systemet bruker/lader stabilt 850Wh per døgn når vi ikke er på hytten med full ladet batteri og kjøleskap står på (Dekker kjøleskap, inverter, ladning av batterier til 100% og øvrig egenforbruk)
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Hyttesol

Man må sikkert ha et litt bra måleinstrument for å fange startstrømmen på et kjøleskap og dermed kunne si noe om inverteren vil kunne fungere med kjøleskapet. Men jeg har lurt på om det lar seg gjøre å teste med et helt enkelt schuko effektmeter eller amperemeter

Hvis man plugger i kjøleskapet i stikkontakten og lar det gå i ca et minutt eller to så vil det bygge opp trykk. Hvis man trekker ut kontakten før termostaten kobler ut, venter 2-3 sekunder og plugger det i igjen, så vil kompressoren normalt bli stående og dure fordi den ikke klarer å komme igang igjen under trykk. Da vil man se at det trekker en relativt høy strøm, frem til vernet på kompressoren slår ut og stopper kompressoren til trykket har falt nok til at den klarer å komme igang igjen. Mulig at denne strømmen er omtrent det samme som startstrømmen?
Metoden er sikkert ikke helt "i henhold til produsentens anvisning", men kan være en reodor felgen løsning for å måle det
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Sæters

juni 14, 2021, 17:01:32 #10 sist endret: juni 14, 2021, 18:06:53 by Sæters
Sitat fra: StefanPal på juni 14, 2021, 12:18:08
Med 500W inverter så gikk det iblant å starte men så løste den ut når kjøleskapet startet opp igjen senere. Så det var ikke til å stole på, for hvis den løste ut så måtte den resettes manuelt... med 800W inverteren så har den ikke løst ut noen gang.

Hvis man bare har kjøleskap så er det nok mindre startstrøm en for en kompressor som skal dekke både kjøl og frys (Så kan det varierer mellom ulike produsenter, mindre kompressor med lenger nedkjølingstid krever sikkert mindre startstrøm).

Ser at systemet bruker/lader stabilt 850Wh per døgn når vi ikke er på hytten med full ladet batteri og kjøleskap står på (Dekker kjøleskap, inverter, ladning av batterier til 100% og øvrig egenforbruk)

I følge Sparelys er det samme kompressor på Liebherr 122 literen med fryseboks, som på 145 liters rent kjøleskap. Vil tro startstrømmen da er samme, men at skapet går lengre tid, alternativt starter oftere. Vi vil uansett kun bruke skapet når vi er på hytta, aldri la det gå uten at vi er der.

StefanPal

Jeg ville nok uansett ikke valgt en inverter som ligger på grensen til hva den klarer av.
Forskjellen på forbruk mellom 375 og 800w inverter er bare 1W på tomgang, så det er marginalt (24W/døgn).

Jeg vet ikke hva din 2kW inverter har i forbruk men hvis det ikke er dramatisk mye mer (Kina inverter) så hadde jeg sett hvordan det fungerte og spart pengene. Bedre å investere pengene i eks flere solcellepaneler.
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

HiperTypeR

Det er nok mest kosteffektivt å benytte inverter en allerede har, men for meg har det en verdi å kunne slå av strøm til resten hytten på natt og når vi ikke er der, slik at alt lys ikke må slås av, sikkerhet osv. Slår på hovedinverter via VRM før ankomst, slik at lys ute og inne er på ved ankomst.
En liten inverter er rimeligere i innkjøp (300w Victron kostet meg 600,- på bruktmarkedet), så investeringen er verdt fleksibiliteten det gir.
SmartSolar MPPT 150/35
525W – panel
4.8kWh Sunwind/Heter LiFePO4 batterier
Victron Multi 2000W/80A 12V
2kW "Kina" aggregat
Wallas 40CC

Sæters

Det er litt vanskelig å tolke egetforbruket til de forskjellige inverterne, men det står at Multiplus 12/2000/80 som jeg har, bruker 9 watt ved ingen last. Synes det er drøyt å ha på konstant. Nå får jeg kjøpt en 350 watts brukt Victron, så får jeg se hvordan den oppfører seg. Kommer uansett kun til å bruke kjøleskapet når folk er til stede, så hvis inverteren klarer startstrømmen til normalt, vil det være greit. Om den skulle slå ut ved enkelte anledninger vil vi kunne fange opp dette.

En 2000 watts inverter gir vel også fra seg mer lyd, da den har vifte som går ved belsatning, slik har vel ikke de mindre inverterne? Bruker forøvrig ikke inverteren til annet enn lading, eventuelt støvsuging o.l. Alt annet i hytta er 12 volt.

Har forøvrig også en eldre hytte under restaurering, med 48 volt system, hvor samme er tenkt, men der er ikke alt ferdig til oppkobling ennå. Der blir det et rimeligere kjøleskap med noe høyere forbruk, men der er solcelleanlegget større og bruken om vinteren marginal, så ikke like viktig med strømsparing. Skal komme tilbake med erfaringer når alt er oppe og går.


StefanPal

De aller fleste mindre inverter har og en vifte som starter ved belastning/høy temperatur.

På en større inverter som belastes lite så går nok viften mindre enn på en liten inverter med høyere belastning...

Jeg bruker og 2 invertere. 1 til kjøleskap på 800W og en på øvrig el (Varmt Vann/pumpe/Verktøy etc) men den er på 5Kw så der er tomgangspenningen 24W mot 8W på den lille, så der har det større betydning å kunne ha det oppdelt.

Hvis din 2kW inverter bruker 9W i tomgangspenning så blir det ikke så stor besparing med ca 6W på den lille inverteren. Og om du har begge på samtidig så spiser du raskt opp besparelsen.
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Hyttesol

Har dere forsøkt å kjøre inverterne med eco mode/search mode på kjøleskapet? Da er tomgangsforbruket nede i 1-2W litt avhengig av modell.

Multiplusen min har vel tomgangsforbruk på 11W i normaldrift. Nå for tiden går den 24/7 og driver kjøleskapet også når vi ikke er der. Men jeg har vurdert å lage til en løsning hvor alle laster unntatt kjøleskapet kobles fra, og search mode aktiviseres til å drive bare kjøleskapet ved frareise når det blir mindre sol til høsten. Ellers går inverteren 24 timer i døgnet når vi er tilstede. Har lagt frem egen kurs kun til kjøleskap, og det skal la seg gjøre å lage til en ekstern bryter som skrur search mode av og på.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm