Ønsker innspill på kobling og innstilling av Victron BlueSolar PWM 10A

Startet av HEL, juni 29, 2021, 07:38:25

HEL

Har gått for et enkelt system (da det ble gasskjøleskap).

Har 10A modellen. Ellers har jeg to bly-syre batterier på 105A. Bruker dem så lenge de funker. Panelet er et 120W 24 cellers fra Kjell.com

Har kjøpt skikkelig kabel fra Sparelys. 10 kvadrat. Strekket blir på 12-13 meter.

Trenger innspill på:

1) Hvordan jeg setter opp regulatoren?

2) Hvilke ting jeg skal følge med på på displayet på regulatoren?

3) Hvilke sikringer og andre koblinger jeg trenger. Det blir 3-4 kurser til lys, en til Wallas (4 m unna) og en 12-24V Victron omformer til Hi-Fi som bruker svært lite strøm. Laderen er en Victron 30A

4) Andre innspill?

:)


https://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/bluesolar-pwm-charge-controller-lcd-usb
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

StefanPal

1) Regulatoren må settes opp ut ifra spesifikasjon for batteriet.
Hvis du ikke har det så hadde jeg brukt standard for AGM batterier eller b03 hvis det er åpne batterier hvor du kan fylle på batterivann.

2) Hvis du ikke har en batterimonitor (rekommanderes) så er det V på systemet, når det ikke lader. Slik at du ikke kjører ned batteriene mer enn til 50%. Det er vel ca 12,3V (hyppig utladning under det korter ned levetiden på batteriet).

3) Dimensjonering av sikringer på forbruk må gjøres ut ifra forventet forbruk og kabling.
Jeg ville og ha hatt en sikring til solcellepanelet på maks A som regulatoren tåler samt en sikring mellom batteri og regulator på 50% mer enn det regulatoren kan levere.
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

HEL

Takk

Hva slags sikring bør jeg ha på panelet og er 30A OK?

Tenker 10A på de små forbrukskursene og 15A til Wallas.

Hva finnes av rimelige og enkle batterimonitorer? Og hvordan kobler jeg dem?
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

StefanPal

Sparelys har en billig batterimonitor (695kr mot Victron 1495)
https://www.sparelys.no/batterimonitor-bm1-350a

Jeg den på min gamle batteribank. Kobles inn med en shunt (medfølger) på - fra batteriet og måler da all strøm inn/ut.

Jeg har brukt en slik sikring til panelet/regulator
https://www.sparelys.no/sikringholder-for-agu-sikring-cy-130a

Panelet ditt skal vel gi maks 6.7A og regulatoren tåler maks 13A i kortsluttingsstrøm, så jeg hadde brukt 10A sikring der. Bedre å bytte sikring en regulator...

Maks "Load current" på regulatoren er 15A så jeg hadde nok hatt 15A sikring der
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn