Aggregat hus - strømkabel etc

Startet av knumar, september 09, 2021, 12:49:38

knumar

Jeg skal lage et aggregathus, og har egentlig 2 spørsmål. Det ene handler om utforming av huset, det andre handler om strømkabel fra aggregatet og inn til hytta. Det skal settes opp på kortveggen på uthuset ca 15m fra hovedhytta. Hovedhensikten med aggregathus er å slippe å bære aggregatet ut av uthuset hver gang det skal brukes, samt frigjøre plass inne i uthuset.

1.
Har tenkt å bygge huset på aller enkleste måte. Hovedmålet er at det skal være tett for vær og vind. Støydemping og lufttilgang og utslipp av eksos er ikke viktig. Har tenkt å ha lokk som kan åpnes og i tillegg dør. Dette tenker jeg skal stå åpent når aggregatet er i bruk. Dermed er det ikke behov for den type lufting og lydtetting man trenger hvis huset skal være lukket. Aggregatet vil bare brukes sporadisk til drift av verktøy og støvsuger av og til. Men hvordan sikre at det ikke fyker full av snø på vinterstid.

2.
Har tenkt å grave ned en kabel fra aggregathuset og inn til hytta, og etablere en stikkontakt der. Er dette noe jeg lovlig kan gjøre selv? Hvilken kabel skal jeg bruke? Og hvilket annet koplinger trenger jeg. Hvor dypt bør jeg grave kabelen ned? Skal aggregatet jordes?

StefanPal

Spørsmål 2: Nei. du må nok ha elektriker for å gjøre dette lovlig.

Du kan gjøre graving selv men må kunne dokumentere kabeldypet samt at korrekt type rør å legge kabelen i er brukt. 
Følgende gjelder kabelgrøft "Grøften skal være minimum 60 cm dyp. På dyrket mark og under vei skal dybden være minimum 120 cm. Grøften skal graves i full dybde helt frem til tilkoblingspunkt i begge ender".


2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

ik@guard.no

Sitat fra: StefanPal på september 09, 2021, 13:12:29
Følgende gjelder kabelgrøft "Grøften skal være minimum 60 cm dyp. På dyrket mark og under vei skal dybden være minimum 120 cm. Grøften skal graves i full dybde helt frem til tilkoblingspunkt i begge ender".
Benytter du kabelvern (f.eks plastrør, plastplater, impregnert trebord) tillates forlegning i minimum 20cm dybde. Uten kabelvern er min. dybde 50cm.

elektrikern

Hvor har dere disse målene på kabelgrøft fra? Det står ingenting konkret i normene jeg bruker.
7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater

StefanPal

Nå skal du ikke koble deg inn på et strømnett, så da kan det være andre regler som gjelder.
Men de ulike el-selskapene har regler for dette.
Her er eksempel på krav, men man bør sjekke med elektrikeren som skal godkjenne installasjonen (ellers er det ikke sikkert at han vil godkjenne installasjonen):

https://www.elvia.no/proff/planlegge-prosjekter/graveprosjekter/tekniske-krav-til-kabelgroft-i-innlandet/

https://www.elvia.no/proff/planlegge-prosjekter/graveprosjekter/teknisk-beskrivelse-av-kabelgroft-i-oslo-viken/
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

elektrikern

Dette er krav fra ett everk angående deres kabler fra kabelskap og inn til inntakspunktet til bygninger. Det er krav som ikke er relevante når det gjelder private kabler på egen grunn.

Til TS: legg kablene så dypt at du ikke risikerer at de blir ødelagte, legg dem i 50mm kabelrør. Grav de ned minst 30cm på plasser der det ikke foregår kjøring og 50cm der det kan forekomme kjøring. Det holder i de fleste tilfeller.
7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater

knumar

Takk for alle gode svar og tips! Dere ser på bildet hvor kabelen skal graves ned mellom bygningene. Aggregathuset skal bygges på inntil veggen til uthuset/annekset til venstre. Det er morenegrus og relativt lett å grave i. Ingen trafikk i området kabelen skal ligge. Graver nok 40cm ned og legger plastrør. Kommer til å legge et ekstra rør for mulig framtidig bruk, selv om jeg akkurat nå ikke vet hva det skulle være.🤔 Har også fått tips om å legge ned jordingkabel i grøfta, og vil gjøre dette også. Kommer til å gjøre det meste av arbeidet selv, men får elektriker til å gjøre alt av koplinger både ute og inne. Vil ha det gjort på faglig forsvarlig måte, for etterhvert ser jeg for meg at ungene begynner å låne hytta alene. Og da vil jeg gjerne sove godt om natta 😇. Vet ikke om det er krav om godkjenning fra godkjent installatør, samsvarsærklæring etc? Hadde ikke tenkt å gjøre dette. Men vil uansett bruke elektriker som vil daglig jobber med installasjon. Det er snakk om kabel fra aggregat på hytte og inn til en stikkkontakt inne i hytta til bruk for støvsuging og ellers utvendig bruk av verktøy og lading av batteri til verktøy.

ik@guard.no

Sitat fra: elektrikern på september 09, 2021, 17:51:36
Hvor har dere disse målene på kabelgrøft fra? Det står ingenting konkret i normene jeg bruker.
NEK 400 818 Installasjoner i det fri

Punkt 818.52. Utførelse og installasjon av ledningssystemer

Kabler i jorden skal vanligvis ligge i en dybde på minst 0,5 m.
Hvor det på privat område vil være uforholdsmessig vanskelig å få lagt kabel i slik dybde, tillates forlegning i 0,2 m dybde, forutsatt at kabelen er beskyttet av kabelvern.

I Veiledningen til dette punktet står det følgende:

Med kabelvern menes plastrør, plastplater, impregnerte trebord etc.

elektrikern

Hvor finner du 818?
818 er borte fra normen min. Finner den ikke hverken i 2018 utgaven, ei heller i 2010 eller 2014.
Siste gang sett i NEKen er i 2002 og 2006.

7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater