Wallas - lukt av parafin utenom normalen

Startet av hrac, januar 28, 2018, 20:52:23

elektrikern

Her er målene som er oppgitt i boka
7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater

HEL

Montøren har montert feil på veggen

Jeg starta opp nå. Det er 12,6 volt inn.

Wallasen durer. Så blir ringen blå. Etter 5 min så stopper lyden. Wallasen slukker (ingen ring som lyser). Så kommer gassen ut bak. Rød og gul lyser fortsatt (rød blinket ikke).

Vi fyrer ikke i peisen nå og jeg satt opp vinduet ved siden av for å gi Wallasen bra med luft.

Nå lukter det parafin og røyk i hytta igjen.
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

mai 13, 2021, 06:45:09 #52 sist endret: mai 13, 2021, 08:13:49 by HEL

Det veldig frustrerende. Jeg har faktisk ikke drevet med «gjør det selv virksomhet».

Jeg har leid inn dalens mest anerkjente Wallas servicemann meg eget AS og han melder pass. Jeg ser nå at han har borra seriøst feil i veggen. Det vil ikke være mulig å bruke friskluftinntaket. Det blir for skjevt.

Måtte kjøre Wallasen 30 mil tur retur Sunwind.

Med et gigantisk høl i laftekassa:




925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

Kan det at Sunwind har «finjustert for diesel» ha noe å si? Det er fortsatt parafin på tanken.

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Ygnastølen

Hei

Vet ikke om det har noe å gjøre med problemene du har, men jeg har nå lest monteringsanvisning for Wallas M4000, og det står det samme der som ved montering av Cami.
Ved eksos igjennom vegg, bør innluft tas utenifra.
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

HEL

Vi skal be montøren komme og rette opp i gjennomgangen i veggen og montere på uteluft koblingen.

Så må Wallasen testes og kjøres til den faktisk virker.
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Ygnastølen

Sitat fra: HEL på mai 13, 2021, 08:12:34
Vi skal be montøren komme og rette opp i gjennomgangen i veggen og montere på uteluft koblingen.

Så må Wallasen testes og kjøres til den faktisk virker.

Enig, dette skal jo virke knirkefritt da den nettopp har vært på service også.
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

HEL

Utfordringen er at ingen tar ansvar. Faller mellom to stoler. Moralen er kjøp installasjon og produkt på samme sted.
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Ygnastølen

Skjønner fortvilelsen, men hvordan er det med drivstoff slangen og filter på enden i tanken?
Og tanken også?
Kan det være gammelt og tett, urenheter etc.?
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

En del parafin igjen. Har brukt frostvæske.

Burde jeg helle over en tiliter med vinterdiesel nå tilsatt dieltilsetning anbefalt og kjøpt hos Sunwind?

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Hyttesol

Det virker jo ganske åpenbart at det er feilmontert her. Tror ikke det har så mye for seg å feilsøke på selve wallasen før rørgjennomføringene er gjort riktig, og det er tettet godt rundt slik at ikke undertrykk fra peisovnene, suger eksos inn gjennom åpninger bak wallasen. Her må du bare få montøren til å fikse rørgjennomføringene og tette rundt.
Det er jo ikke sikkert at montøren hadde peiling. Det finnes mye dårligere håndverkere der ute.

Dette med at det avfukter hytten når du har tilluft innefra, betyr bare at den suger ut luft innefra, som erstattes ved at det siger inn ny frisk luft fra forskjellige åpninger i hytten. Men akkurat det samme oppnår du jo med ventiler eller en annen form for avtrekksvifte. Å blande inn wallasen som en del av "luftingen/ventilasjonen" i hytten, blir å blande kortene. Det blir som å si at "lekkasjen fra taket, hjelper til med å vaske gulvet. Kommer til nyvasket hytte hver gang"
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

HEL

Skriver litt først og leser innlegget ditt etterpå.

Nå har jeg demontert alt:

Montert eksosrør godt på stussen i Wallas
Skjøvet gjennom vegggjemmomføringen
Stappet ekstra rockwoll rundt eksosrøret inni mansjetten
Blåst parafinslangen
Sugd parafinslangen
Gurgler munnen med søt Madeira
Fått sussenekt i 24 timer av kona
Åpnet alle dører og vinduer i hytta for å fjerne evt undertrykk
Ventet litt
Startet opp
Gul lampe lyser
Glødepinne lyser
Lyd i Wallas
Etter en stund brenner det blått
Fortsatt lyd
So far so good
Wallas blir varm etter 15 min
Så bremner det orange
Så stopper Wallas
Etter 3 min begynner set å ryke rundt/ut fra friskluftinntak stussen på Wallas
Skrur av Wallas
Lyser gult og blinker rødt

Er meget skuffet
Googler på nettet etter alternative løsninger
Vurderer salg av Wallas eller om jeg skal koste på meg gleden ved å bruke slegga noen minutter og legge det ut på YouTube :)
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

elektrikern

Du har fortsatt ikke prøvd å hente tilluft fra ute? Da vil du unngå å få parafinlukt og røyk inn. Kan du ikke teste det?
7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater

Ygnastølen

Sitat fra: elektrikern på mai 13, 2021, 14:02:12
Du har fortsatt ikke prøvd å hente tilluft fra ute? Da vil du unngå å få parafinlukt og røyk inn. Kan du ikke teste det?

Enig, kan du ikke prøve det ;)
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

HEL

Yes. Og det skal montøren få lov å gjøre for å redde æren  ;)

Ellers blir det Italkero ring hytta varm med gass.
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Jutulhaugen

Sitat fra: elektrikern på mai 13, 2021, 14:02:12
Du har fortsatt ikke prøvd å hente tilluft fra ute? Da vil du unngå å få parafinlukt og røyk inn. Kan du ikke teste det?

Det burde ikke ha noen si, sist hadde han både vindu og dør åpne så evt trykkforskjell som eksisterte tidligere, kan ikke ha vært noen faktor ved siste forsøk.
4 x 300w solcelle
4 x 290Ah agm 12v
EP solar mppt 
2000w Inverter
Wallas 40CC
Jets 12v
Lofra gasskomfyr/ventilator
Gasskjøleskap
Honda EU30 TFS

HEL

Kan det at Wallasen slukker være noe med parafinen eller slangen?

Eller slår den seg av av en eller annen sikkerhetsgrunn?
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

HEL

Snakket lenge med samme karen som sist hos Sunwind på Rud. Meget serviceinnstilt. Selv om Wallasen er gammel er de veldig innstilt på at det skal funke.

Han var overbevist om at det hverken var noe med luft eller parafintilførsel MEN at det var forbrenningen på en eller annen måte som er feil.

De tar den inn igjen kostnadsfritt og sjekker spesielt eksosvifta og forbrenningen generelt.

Han sa også at Wallas M4000  ar såpass gammel at det var en del reservedeler man ikke får tak i.
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Automatiker

Har du ring hytta varm tilkoblet? Kan det være relefeil på det lille tilkoblingskortet? Wallas er litt spesiell der, den veksler mellom høy og lav med vekselkontakt på et rele. Dette feilet hos meg,(kjent feil), ingen lukt jeg merket,men.  Hvis du har den grønne kontakten med en ledningsbøyle på, ta ut ring hytta varm og sett inn denne.  Slå ovnen på med bryteren. Husker ikke hvilke pinner som skal kobles sammen uten skjema.

HEL

925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Automatiker

Har du da en bøyle / strapp mellom pinne 1 og 2. Hvis ikke vil vifta stoppe når oppstart sekvensen er ferdig. Da får du kanskje den vonde lukten

HEL

Det kommer røyk også.
Skal levere Wallasen til Sunwind på Rud til onsdag for 2. gang. De ser over den kostnadsfritt nå.
925 moh - Victron: MPPT 75-15 / Bluesmart 30A lader / 375W inverter - Sunwind 260 Ah AGM batteri - 2x100 W panel - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr - Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøl & ovn

Automatiker

Fint at de ser på den igjen, men har du ingenting koblet på pinne1 og 2 , vil ikke ovnen virke. Tipper de setter inn den kontakten med en bøyle og alt virker flott. Hvis du tar den med på hytta og tester uten den kontakten på plass er det like ille. Du må ha noe tilkoblet der, enten en bøyle, termostat med vekselkontakt eller en hyttevokter.