Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere

Startet av johnlovas, november 20, 2019, 19:57:13

johnlovas

Mulig dette er diskutert tidligere, men fant ikke noe i søk...

Hytta har solpaneler, batteri og Victron Multiplus 24/5000.
Vi har en del utstyr som vi vil ha påslått hele tiden; kameraovervåking, Netatmo samt 4G-router. Dette har et samlet forbruk på ca 15watt.

Problemet er at Multiplus har så høyt egenforbruk (ca 45W)
Nå i disse tider med til tider ingen sol tappes batteriet i løpet av 6 dager.
Jeg tenkte å sette inn en Victron Phoenix 24/375 som har et forbruk på ca 6watt som skal drive hytta når vi ikke er der. Da kan vi potensielt forlenge driftstiden med tregangen.

Utfordringen er å switche mellom disse strømforsyningene uten driftsstans.

Jeg tenkte å sette inn en 4P kontaktor med 2NO og 2NC hvor kobler Multiplus til coilen og NO terminalene. Se vedlegg.
Kontaktoren har en switche-tid på ca 20ms og egenforbruk på 2W.

Det fungerer slik at når Multiplus er påslått ligger det spenning over coilen til kontaktoren. Når Multiplus slåes av åpner kontaktoren og legger inn Phoenixinverteren.
I det Multiplus slåes på igjen spenningssettes kontaktorcoilen og Multiplus tar over strømforsyningen.

Vil tilkoblet utstyr reboote, eller kan det gå sømløst?
Andre  innspill?
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

Arild68

Hva med å koble til en Orion-Tr 24/12 dc-dc converter direkte på batteriet, og kjøre utstyret på denne? Da slipper du avanserte koblinger.

OS

Enig med Arild68. Jeg har tilsvarende utstyr koblet til hele året men kjører direkte på 12V uten inverter. Det kan vel du gjøre også?

Jeg har 4G ruter, Netatmo værstasjon, Telldus ruter, 5 port switch, web kamera, Victron Venus GX, Control by web rele, Raspberry PI3, Wallas parafinovn på 24/365. Alt uten Inverter.

Min Netatmo og Telldus får strøm fra USB-uttak på 4G ruter.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

johnlovas

Er forsåvidt enig, men siden fordelerskapet er oppe og alle kabler er spikret på vegg så blir det en mye større jobb å legge flere kabler på veggen... Samt at hun jeg deler hytta med ikke er en like stor fan av elektriske installasjoner som meg 😊
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

ThomasR

Enig med de andre her at dette normalt ikke er den beste løsningen...

Når det er sagt, så vil oppsettet ditt, slik jeg vurderer det, fungere. Forutsatt at releet virker perfekt hver gang. Jeg ville vært litt skeptisk til hva som skjer hvis f. eks releet som kobler inn Phoenix inverteren slår inn FØR releet åpner forbindelsen fra Multiplus. Da vil i så fall Multiplus få spenning inn på sin output et øyeblikk... Mulig det er uproblematisk, men det ville jeg nok iallfall ha sjekket ut først....
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

etsvends

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

johnlovas

Har sett på denne, men det står « Filax er ikke uttenkt for å levere strøm til husholdningsutstyr som vaskemaskiner eller elektriske motorer som krever mye strøm«
Hva nå det betyr...
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

etsvends

Sitat fra: johnlovas på november 21, 2019, 11:51:44
Har sett på denne, men det står « Filax er ikke uttenkt for å levere strøm til husholdningsutstyr som vaskemaskiner eller elektriske motorer som krever mye strøm«
Hva nå det betyr...

Står jo at den tåler 16A, men uansett kan man jo h en kurs for det som trenger kontinuerlig drift og evt ha en egen kurs til tyngre oppgaver?
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

johnlovas

Var oppe på hytta i helgen og monterte Phoenix 375 og kontaktor.
Det fungerer helt smertefritt. Ingen apparater rebooter under switching.

Supert å se forbruket gå ned fra 2,4A til 0,9A når vi ikke er der.
Nå i dag hvor det er overskyet og lett tåke ligger solar yield på 18-25 watt, og det er nok til at SOC på batteriet holdes konstant :)
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS

steinis

Får du opp forbruket på alt i VRM? Altså inkluderer tallene forbruket til inverter også når den er påslått? Jeg har min påslått og ser at det er litt lite sol i disse dager. Har stått på i 9 dager nå uten aggregathjelp.

Hytta (offgrid):
- 8x305Wp solcellepaneler 4s2p
- Victron Smart Solar MPPT 250/85 Tr
- Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50
- Honda EM 5500 CXS
- 24kWh Lithium fra Nissan Leaf / REC
- Vannbåren v

johnlovas

Jeg ser ikke Phoenix-inverteren, hverkem på VRM eller skjermen på CCGX, vet ikke hvorfor...
Men jeg har slått på "Has DC-system", og da ser man forbruket når Multiplus er avslått. 
2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod